电费翻倍的秘密ZT

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-3-9 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺家二月的电费单和一月一样,200,可是俺和某二月前半个月都在天津,不知道电费怎么出来的.
同学家一月电费300出头,二月帐单517,同学眼冒金星,这是啥帐单哦.
看到阮生的BLOG,搬来看看.

前几天,我收到上个月的电费单,大吃一惊。

电费居然翻了一倍!
虽然今年冬天很冷,但是我家的电器没有多用啊!怎么可能电费翻倍呢?......网上一搜,我发现这是普遍现象,新闻媒体也有报道

"上海一家网站发起的网民调查显示,有超过80%的网友发现家中1月份的电费翻倍了。
无论是微博还是上海本地各大论坛,关于1月份电费陡增的帖子被频繁转发,不少网友更是将自家电费单拍照上传'晒电价'。"

电力公司的回应是"极端低温天气致用电增加"、"空调冬天制热比夏天制冷更费电"。但是,很多人不相信这些解释。
有些人的电表去年更换过,所以他们要求检验电表。可是,检验结果正如电力公司事先所言,"电表完全符合国家技术标准"
即使如此,我依然很怀疑。难道那么多人的自我感觉都错了?我们真的在不知不觉之间,多用了一倍电?
==================================
终于,今天我在网上发现了两个"非官方解释"。虽然我不是专家,无法判断是否正确,但是它们看上去很有道理,所以我转贴过来,请大家一起判断是不是这样。
(更新:第一种解释不正确,请忽略。)
解释一 高于额定值的电压
某人说:

"我在2月19日、20日两天,连续用几个不同的万用电表的交流电压档检测家里的电源电压,
基本上都在238V到242V之间,达到了标准供电电压的110%。
由于是用好几个电表测试的,都在这个范围内,因此绝对可以排除我所用的电表精度不够存在误差的因素。"

如果电压增加10%,请问用电量会如何变化?
高中物理学告诉我们,功率=电压x电流,因为电流=电压/电阻,所以功率=电压x电压/电阻。
如果电器的电阻是固定的,那么当电压增加10%,功率将增加21%!这就是说,供电部门如果提高10%的电压,就能多收两成多的电费。
由于我手边没有万用表,没法测我家的电压,大家可以自行测试,验证这种说法是否属实。

解释二 低额定电流的电表
每只电表都规定了额定电流,也就是电表能够正常工作的电流。下面这张照片是一种目前广泛使用的家用电表。

请注意用红圈标出的"5(30)A",它表明这只电表的额定电流是5安培,即在电流不超过5安培时,可以正常工作。
括号中的30,表示电表能承受的最大电流(短时超载的电流)是30安培,超过这个电流,电表就无法工作。
很自然地,我们会问,如果电流在5安培到30安培之间,电表会怎么样?回答是可以工作,但是不保证准确。
网上有一种说法,当超过额定电流时,电表记录的耗电量,会从线性上升变成指数式上升,即大大加快计费速度。
再次声明,我不保证这种说法的正确性。)

那么,5安培的额定电流是很大的电流吗?事实上,这是一个非常小的电流。
前面说过功率=电压x电流,现在电流等于5安培,电压假定为220伏,两者相乘等于1100瓦,大致相当于一个1.5匹空调的功率。
也就是说,只要家里开了空调,你就超过了这只电表的额定电流,超过越多,越无法保证计费的准确性。
但是,如果你把电表送去检验,它肯定是正常的,因为上面写着只能在5安培以下正常工作,检验部门不可能测超过这个值的电流。


《上海电力公司供电营业细则》第二章第七条是这样写的:
"居民客户实行用电负荷管理;单相供电时,分为3、4、6、8kW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A。"

这就是说,按规定,电力公司至少应该向居民提供额定电流为15A的电表。
可是,上海现在大多数居民,安装的都是额定电流为5(30)A或者10(40)A的电表。我们不禁要问,这是为什么?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-9 10:23 | 显示全部楼层
非常有意思的是,在阮生搏文出现之后,有电表厂家为自己解释,给阮生写了长信
照搬如下:

我收到一封电表厂家技术人员的来信,经过作者同意,转贴在下面:

阮一峰:
你好!

看到你的"电费翻倍的秘密"博文中的一些说明不够准确,我特来说明一下。
我是一家电表制造厂的电表设计人员(我们公司名称:慈溪市XX电子仪表有限公司,是国家电网的供应商),一直有订阅你的blog。
5(30)A的电表,在我们行业内叫6倍表,其中5A只是一个参考点(行业内叫Ib,基本电流或参考电流),30A是最大电流。
根据国电电网规定,以5(30)A电表为例,5A×5%=25mA时必须能够计量,如果电流小于25mA的话,电表没有计量或有误差不是电表质量问题。
30A是这个电表的最大电流,电表在最大电流情况下也能够稳定计量 ,且长时间使用不影响误差,如果电流超过30A的话,电表如果出现误差不准确不算电表质量问题。

至于电流超过30A后电表误差会如何,一般厂家都会有最大电流120%余量,即30A×120%=36A,也就是说电表在36A以内不会出现误差不符合国家标准的问题。超过36A以后,电表会出现"飞走"现象,误差会不准确,至于误差会不会翻倍,我们没有做过大批量统计,难以回答,但是我们在产品量产前有过小批量试验,超出最大电流后,误差会不准确,具体因表而异,有的有±20%,有的误差是正常的,只能具体个案具体对待。

另外,你这个电表是2级民用电表(你在电表的铭牌上应该能看到一个带圈的"2"或者"2.0级"的字符),国家标准及IEC电工的标准是±2.0%的误差是符合要求的,即100度(kWh)电有2度的误差是符合要求的。

一般我们制造厂家为了在产品投标评比时,多拿技术分,都会将自己产品的技术参数做到高于国家标准,像你家的这种表,我们公司的出厂误差要求都是±0.7%,另外工作电压范围至少都是额定电压(Ub=220V)的±20%(176V-264V)【国家标准】,实际上电表厂的电表出厂工作范围都是大于这个范围的,像我们公司都是±30%。

从05年以后,国家电网开始在城市普及LCD显示的电表,09年开始普及智能电表(也是LCD显示,具有远程控制、多费率等功能)。新型的智能电表依然是2.0级,但是误差要求更高了,国家电网规定是±1.4%,我们厂家做出来的电表基本是±0.3%。

90年代的那个时候电器少,一般5(30)A应该也是够用的。现在新的国家电网投标要求,除了农村地区还在采购5(30)A这种规格的电表外,供应给城市的新的智能电表都是10(40)A,15(60)A,20(80)A这些新规格,这些也是根据时代在变化的,有些小区的公寓已经是使用三相电表来计量了。
一般城市里的住房都有在电表前级或后级安装保护设备的,一大电流超过规定电流,都会自动跳闸(断电)。

另外,国家电网有强制报废规定【普通电子式电能表,8年就必须更换;长寿命的机械式电能表(就是有个转盘在转的那种,600r/kwh表示那个转盘转600圈就是1度电了,转转60圈就是0.1度电)是20年】。

对于你遇到的电费翻倍事件,需要排除几个问题,才能确定是电表原因造成的。
1、家里线路老化;
2、电价变化;
3、抄表员抄错数据了(一般电费单上有上月度数,本次抄表度数,两者之差就是你上月的电量度数了),这种事经常有;
4、有人接错线,把他们家的线路搭你们家,就是偷电了;

排除以上情况后,再来怀疑电表质量问题比较靠谱。
还有一个简单的办法,可以直接很容易的测:关闭家里所有的电器,观察电表是否走字(观察电表,那个转盘是否转),记下电表计度器示数,用电热水器烧水,少0.1度电即可,以热水器2kw功率算,0.1kwh/2kw=0.05h=0.05×60min=3分钟,及热水器开3分钟后,看计度器字轮转的是否为0.1度。是0.1度就是正常的。红字哪一位表示0.1度。
至于负荷管理问题,一般居民家庭30A的话,220V×30A=6.6kw,基本能满足使用要求。热水器是2kw、冰箱1kw、洗衣机0.5kw左右、空调1.5匹一般是1kw、热水壶1.5kw。综合算一下2+1+0.5+1×2+1.5=7kw基本够用的。

说实话,虽然个人对国家电网等垄断国企没有什么好感,基本每个电表厂家暗地里都会骂国家电网不是东西。但是在电表计量这一块,准确性还是可以放心的。
2011年2月26日

(完)
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-9 10:24 | 显示全部楼层
那么问题到底出在哪里呢?

1. 腾讯网专题:电力涨价与电力乱收费
2. 网文:传中国75%电表都被蓄意加速?